若是启动时跳闸,先看看软启动报的什么故障,若是跳的断路器,估计启动时电流大。若是运行中跳闸,估计是保护动作,先确认电机负载,是不是超载或者断相。

1f4e72af932fc023a179f5d86cc3dae5.jpg

  给大家分析下电动机软启动断路器跳闸的原因及解决方法。
  一、软启动启动电机时断路器跳闸的原因
  这种跳闸情况,多发生在启动和停止时,应仔细回忆是刚一启动或停止即跳,还是启动或停止几秒钟之后跳。
  1、一启动或停止即跳,应检查电机侧是否短路、机构卡涩或堵转。
  2、启动或停止过程中跳闸,电流太大或时间太长,已达到断路器脱扣的设定曲线。
  二、软启动启动电机时断路器跳闸的解决方法
  1、重新调整断路器的设定值,使脱扣曲线大于启动电流曲线。
  2、调整软启动的限流倍数,使电流在规定范围之内。
  3、减小启动或停止时间。
  以上就是软启动启动电机时断路器跳闸的原因和解决方法,一般情况之下,不会出现,只有负载特别重时可能出现跳闸现象。