我的机械网

搜索
查看: 977|回复: 2

隔离开关拒分、合闸原因?如何处理?

[复制链接]

36

主题

3

回帖

298

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
298
发表于 2019-9-12 13:02:50 | |阅读模式
各位网友请注意:我的机械网所有附件、百度网盘提取码、机械资料、PDF资料、压缩包文件均需要回帖后才能下载!
用手动或电动操作隔离开关时,有时发生拒分、拒合,可能原因如下:

1、操动机构故障。手动操作机构发生冰冻、锈蚀、卡死、瓷件破裂或断裂、操作杆断裂或销子脱落,检修后机械部分未连接,使隔离开关拒分、拒合。隔离开关本身传动机构故障也会使隔离开关拒分、拒合。结构如下:



2、电气回路故障。电动操作的隔离开关,动力回路动力熔断器熔断,电动机烧损或运行不正常,电源不正常,操作回路辅助触点接触不良,隔离开关的行程开关、控制开关切换不良,开关箱的门控开关未接通。

3、误操作或防误装置失灵。断路器与隔离开关之间装有防止误操作的闭锁装置。当操作顺序错误时,由于被闭锁隔离开关拒分、拒合,当防误装置失灵时,隔离开关也会拒动。

4、隔离开关熔焊或触头变形,使刀片与刀嘴相抵触而使隔离开关拒动。

隔离开关拒分、拒合的处理方法:

(1)操动机构故障时,如是冰冻或气其他原因拒动,不得用强力冲击操作,应检查支持销子及操作杆各部位,找出阻力增加的原因,如生锈、机械卡死、部件损坏、主触头受阻或熔焊应检修处理。

(2)如系电气回路故障,应查明故障原因并做相应处理。

(3)确认不是误操作而是防误闭锁回路故障,应查明原因,消除防误装置失灵。或按闭锁要求的条件,严格检查相应的断路器、隔离开关位置状态,核对无误后,解除防误装置闭锁再行操作。

(4)电动隔离开关在拒分、拒合时,应当观察接触器动作、电动机转矩、传动机构动作等情况, 区分故障范围。若接触器不动作,属控制回路不通,应首先关注公众号:微报修,检查是否由于误操作造成,再检查三个隔离开关的操作机构的侧门是否关好,热继电器、交流接触器是否闭合,就地/远方开关是否切换至相应位置,五防锁是否开启,检查开关是否断开及辅助接点是否闭合,以及操作电源及开关是否良好,或检查回路是否接通等;若电动机能够转动,机构因机械卡滞拉不开,应停止电动操作,经倒运行方式,将故障隔离开关停电检修。