随着国民经济的快速发展,国内工业企业规模越来越大,企业内部电力系统结构也越来越复杂,自备电厂装机容量和输配电网规模不断扩大。由于自然、设备和人为等因素,电力系统不可避免地会发生故障,故障后如果不能迅速恢复供电则会造成巨大的经济损失和严重的社会影响。做为核心组成部分的电气设备的可靠性水平是关系整个企业内部电网安全可靠长周期运行的关键问题。系统地研究工业企业电气设备的可靠性诊断和防范维修技术,保证企业的安全稳定长周期生产是一个非常重要的研究课题。



发电机接地电气保护

多台发电机的接地,如果配电系统内分散安装了几台发电机且有各自的ATS,那么接地时可以按独立的发电机单元处理。如果发电站有多台发电机并联运行且经过一台或多台ATS给一回或多回线路供电。那么施工时可以把这些发电机的中心点接到共用的接地装置上,如配电盘接地母排、接地网、钢筋混凝土内的钢筋或建筑物的钢结构上,安装时注意要在发电机出线端子处接地,同时将避雷器安装在发电机出线端子处且接地线要尽量短和直。



接地故障电流的监测

随着工业设备性能的提高,设备安装工程中对接地可靠性的要求越来越高。为此,对于对接地要求高的设备,应当注意对接地故障电流的监测。

故障电流是指中性线的电流流经用作接地线的穿线金属管和建筑物的导电部分返回电源用户处,故障电流带来的问题是:在电气系统内产生噪音使设备无法正常工作,产生很强的杂乱磁场影响临近电气设备,在不同接地点产生危险的电位差。

监测故障电流的方法是让相线和中性线穿过一个电流互感器,电流互感器用于检测相线和中性线电流的瞬时向量和。如果系统内没有对地泄漏电流,电流互感器检测出的电流和应该近似为零,如果三相负荷不平衡,则电流差会通过中性线。



监测故障电流的方法视电流互感器的安装位置可以有以下几种情况:

监测含有中性线的主干回路。对只有很少几台设备的小型电气系统这种方法是可行的。但是对于大型电气系统需要装多个电流互感器。否则难以查找故障点。

监测变压器中性点到总接地端子板间的电流,这种方法是直接监测泄漏电流而不是相线和中性线的向量和。

监测参考接地线上的电流。这种方法用于监测有专门参考接地线的电气系统。采用这种方法,装在参考接地线上的电流互感器不仅可以监测泄漏电流,还可以检验接线错误、导线和与参考接地线连接的设备的绝缘等问题。

隔离变压器或噪音抑制变压器二次回路的监测。这种方法可以监测可编程控制器和其它敏感电子设备的绝缘水平、接线有无错误以及二次回路上是否存在故障。

存在的问题与建议

可靠性监测工作缺乏统一的管理,电气设备可靠性监测分析系统本身运行可靠性欠佳。需要进一步综合分析研究在线诊断技术的实际应用能力,提高设备自检能力,及时发现运行过程中存在的缺陷故障。

电气运行人员缺乏操作、管理水平,不能及时发现电气设备的初期故障,使得本来很容易解决的问题复杂化,这一方面要通过专业业务素质的培训,另一方面在选择设备时也要考虑到系统的易用性。

国家强制性电力设备预防性试验要求和设备可靠性诊断状态不附的矛盾。作为追求经济效益为主要目标的工业企业可先从非重要电气设备开始逐步执行可靠性诊断和维修,在取得一定经验积累再推广。

----------------------------------

关注公众号:微报修。一分钟建立自己的报修平台,告别电话报修。

在公众号菜单【更多】,也可以直接下载app。






本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 一键登录:

x

0

主题

5456

回帖

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
37546
发表于 2019-9-3 10:56:00 |
谢谢楼主

0

主题

5442

回帖

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
36663
发表于 2020-1-4 18:16:45 |
很棒,继续加油

0

主题

5453

回帖

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
38069
发表于 2021-12-2 20:24:01 |
看了这么多帖子,第一次看到这么高质量内容!
快速回复 返回顶部 返回列表