1:楼下软水池二线制液位传感器没有安装固定(该传感器在一楼地面盖板上活放着),
该传感器的4~20mA信号也没有进入控制系统(是否已经进入PLC的AI未知),控制室的上位机界面上没有该液位数值的显示。
影响:机修电工​必须经常去现场查看楼下软水池液位传感器的表头显示值,然后决定什么时候制软水往楼下软水池进行补水。
2:​楼下软水池的软水,经过泵组被抽送到楼顶软水池中,该环节的自动控制(位势控制或PID控制方式)系统功能缺失,
目前完全为手动方式进行。
影响:机修电工必须经常爬到楼层上的工控室,观察上位机界面显示的楼顶软水池液位,
然后到楼下手动打开​泵组,将软水从楼下软水池抽送到楼顶软水池。
期间还要爬到楼层上的工控室,在上位机界面上观察楼上软水池的液位,
当液位到达后,然后再返回楼下去手动关闭泵组。
3:楼上软水汇合池没有液位传感器(线制不详)(因没有该传感器,估计应该也没有4~20mA信号的线路进入控制系统的PLC AI模块),上位机界面没有该液位数值显示。
影响:当楼上软水汇合池需要投入使用时,对于楼上软水池水位盈缺情况没有办法了解,只能靠人爬上去观察。
4:楼上盐水池自动补水功能缺失(由一厂综合楼经增压泵补水)。
影响:机修电工需要经常爬上楼层上的工控室,观察上位机的液位数值,
然后下楼去手动打开增压泵补水,期间还要爬到楼层上的工控室,
在上位机界面上观察楼上盐水池的液位,当液位到达后,然后再返回楼下去手动关闭增压泵。 |
|