我的机械网

搜索
查看: 1059|回复: 8

KUKA机器人外部自动配置方法

[复制链接]
发表于 2017-11-6 21:02:08 | |阅读模式
各位网友请注意:我的机械网所有附件、百度网盘提取码、机械资料、PDF资料、压缩包文件均需要回帖后才能下载!
                        机器人外部自动启动配置方法
•                   不通过程序号而选定好要运行的程序的外部启动机器人
通过下列步骤来外部启动机器人:
步骤1、在T1模式下把用户程序按控制要求插入cell.src里,选定cell.src程序,
        把机器人运行模式切换到EXT_AUTO.
步骤2、在机器人系统没有报错的条件下,PLC一上电就要给机器人发出
        $move_enable(要一直给)信号。
步骤3、PLC给完$move_enable信号500ms后再给机器人$drivers_off(要一直给)信号。
步骤4、PLC给完$drivers_off信号500ms后再给机器人$drivers_on信号。当机器人接   
                 到$drivers_on后发出信号$peri_rdy给PLC,当PLC接到这个信号后要把
                  $drivers_on断开。
步骤5、PLC发给机器人$ext_start(脉冲信号)就可以启动机器人。

•                   通过程序号(不校验奇偶)来选定程序的外部启动机器人。
需要配置的信号:
PRNO_FBIT:表示位字节的第一位。例如,用$IN[11] ---$IN[17]来映射给变量
                      PGNO,这时PRNO_FBIT为11,意思是PRNO_FBIT是这个区域的第  
                      一位。
PGNO_LENGTH:表示映射给变量PGNO的数据长度,以上例来说,这时
                               PGNO_LENGTH为7,变量PGNO最大值为127.

PGNO_PARITY:程序号奇偶位校验,没有特别要求,不需要校验的话
                                 该值设置为0.
PGNO_VAILD:程序号有效,机器人信号输入端的位信号。把位信号编号编写
                           在其后面,如,用$IN[18]来表示此程序号有效的话,当
                                 $IN[18]为TRUE的时候,PLC发过来的程序号才有效。
                                PGNO_VAILD是个脉冲信号(脉宽1秒左右)。每次改变程序号时
                                 ,PLC都要让PGNO_VAILD为TRUE.否则机器人端的变量PGNO
                                 的值不会发生改变。
PGNO_REQ:机器人发给PLC的程序号请求信号,位信号。

准确配置完以上信号后,通过下列步骤来外部启动机器人:
步骤6、当PLC接收到PGNO_REQ信号后, PLC要把程序号发给机器人
步骤7、当PLC发出程序号500ms后,PLC发给机器人$ PGNO_VAILD(脉冲信号,脉
                宽约1000ms),以便让机器人的变量PGNO值生效。
如果生产过程切换程序号的话,重复步骤6和步骤7.
                 

外部停止机器人和停止后启动机器人:
停止机器人:断掉信号$drivers_Off,这种停止是断掉机器人伺服。
停止后继续启动机器人:重复步骤3、4,5就可以启动机器人。
•                   机器人故障复位方法:
当机器人有“确认信号”(故障)时,PLC发给机器人$conf_mess(脉冲信号)就可以复位。

通过外部自动启停,复位机器人的信号需要在示教器里配置,路径:
登陆用户组“Safety Maintenance”权限---配置---外部自动运行---把输入端和输出端的信号配置完成。



•                   机器人输出常用信号
1、$alarm_stop(机器人急停信号)     正常时该信号逻辑为1,当机器人急停被按下时逻  
       辑为0.
2、$rc_rdy1(控制柜就绪)    正常时该信号逻辑为1,当机器人有“确认信息”时逻辑为
       0,“确认信息”被确认后,逻辑为1.
3、$pro_act  机器人在运行程序时输出为1.
4、$in_home机器人在home点时输出为1.


                    

相关帖子

发表于 2017-11-16 07:10:08 |
双赢智慧使者祝我的机械网越办越好!
发表于 2017-12-2 15:09:01 |
今天是2017-12-02,过来看看回忆的帖子,涨涨见识!
发表于 2017-12-2 16:39:19 |
双赢智慧使者谢谢回忆提供的资料。
发表于 2017-12-4 15:04:10 |
我的机械网(www.mejxw.com)是中国机械行业门户网站,为大家提供海 量免费的机械设计资源,范围涉及机械设计加工制造、智能化机器人、液压 电气、软件应用、行业咨询、机械兼职等各个层面,现诚邀您的加入,共同学习,共同进步!
发表于 2017-12-11 15:11:23 |
我的机械网(www.mejxw.com)是中国做好的机械论坛!
发表于 2018-12-1 07:51:35 |
回忆

0

主题

5452

回帖

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
37460
发表于 2018-12-3 07:03:10 |
7456234
发表于 2021-12-2 23:48:55 |
看了这么多帖子,第一次看到这么有深度了!
快速回复 返回顶部 返回列表