一个电机控制电路如图1所示,电路中使用常开按钮启动电机,用常闭按钮停止电机运行,图1中KM是控制电机电源的继电器。这样的电路若是使用plc时的外接线图如图2所示。同时为使PLC运行,在PLC中输入由图2转换来的图3所示的梯形图程序。


图1 电机控制电路


图2 PLC的外接线图


将图3所示的梯形图下载到PLC中后,发现KM继电器不动作,电机不能启动。这是因为按下启动按钮SB1时,PLC输入继电器00400常开触点接通,而输入继电器00401的常闭触点却因为连接了常闭按钮SB2处于断开状态,所以线圈00300不能得电。怎样才能使线圈00300得电呢?这就需要将00401触点变成常开触点,经过这样变化的梯形图如图4所示。


图3 与继电器控制电路对应的梯形图


图4 将00401触点换为常开触点的梯形图


这样当常闭按钮SB2闭合时,常开触点00401一直闭合,当SB1按钮接通时,00400触点接通,线圈00300得电,KM得电,电机运行;当SB2按钮断开时,00401触点断开,线圈00300失电,KM失电,电机停止运行。


由此可见,如果PLC外接线都选择常开开关,则PLC中运行的梯形图与继电器控制电路图一致;如果PLC外接线选用常闭开关,则在梯形图中对应该常闭开关的位置应该使用常开触点。


通常为了与继电器控制电路图的习惯一致,在PLC的外接线中尽可能采用常开按钮或开关。


为什么会是这样呢?回想PLC输入电路,当外接常开开关断开时,没有电流流进输入电路,代表PLC内部常开触点断开;而当外接常开开关闭合时,电流流进输入电路,代表PLC内部常开触点闭合。外接开关断开与闭合与PLC内部的触点断开与闭合一致。


而当外接常闭开关闭合时,有电流流入输入电路,PLC内部的常闭触点断开;当外接常闭开关断开时,没有电流流入输入电路,PLC内部的常闭触点闭合,可见外接常闭开关的断开与闭合与PLC内部的常闭触点的断开与闭合不一致,所以不能使用PLC内部的常闭触点来代替外接的常闭开关。


在直接将继电器控制电路转换成梯形图时特别要注意这一点。






免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 一键登录:

x
发表于 2023-3-15 10:48:04 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2023-3-22 20:17:11 | 显示全部楼层
赞一个!

0

主题

5553

回帖

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
37890
发表于 2023-3-23 00:26:56 | 显示全部楼层
好东西,赞一个!

0

主题

5470

回帖

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
37461
发表于 2023-3-25 16:53:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主

0

主题

5619

回帖

4万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
42090
发表于 2023-3-25 19:35:29 | 显示全部楼层
祝我的机械网越办越好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 一键登录:

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表