第五章 典型设计举例 摘要: 本章介绍HNC-21数控装置应用于数控铣床和数控车床的控制系统典型设计。 5.1 概述 HNC-21数控装置应用于不同的数控机床,主要有三方面的区别: l 进给驱动装置不同 —具体内容已经在2.9节介绍; l 输入输出开关量之间的逻辑关系,即PLC编程不同 —具体方法详见《PLC编程》一书; l 输入输出开关量的定义和电气设计不同 --本章主要涉及这部分内容。 XS8中的输入输出开关量I32~I39、O28~O31和XS11 、XS21接口中的输入输出开关量I32~I39、O28~O31在电路上是并联关系。通常,这12位输入输出开关量信号是为手持操作单元预留的,因此,其定义在XS8中标出。若没有安装手持操作单元,一般在XS11、XS21中也不使用这些信号(以便将来扩展手持操作单元),而尽量使用其他信号。 输入输出开关量通常分两类:连接在电柜内部的开关量和连接到机床的开关量。在调试时,电柜调试和机电联调一般是分别进行。所以在定义时,尽量将这两类信号分别安排在不同的接口,以方便安装与调试。 电柜内部的开关量输入信号较少,而开关量输出信号较多,因此一般使用XS11、XS20作为电柜内部的开关量输入输出接口;使用XS10、XS21作为到机床的开关量输入输出接口。电柜内部的开关量输入输出信号可以由XS11、XS20接口直接连接到各元器件,或经过I/O分线端子板或端子转接到各元器件(当有操作台或吊挂时);到机床的开关量输入输出信号则必须经I/O分线端子板或端子来转接,以方便调试和检查。 5.2 数控铣床系统设计举例 5.2.1 系统简介机床:四坐标铣床,X、Y、Z直线坐标轴+A旋转坐标轴(数控转台); 控制柜结构:强电控制柜+吊挂箱; 主轴:变频器,液压换档,分高速、低速两档。 表5.2.1 典型铣床数控系统设计主要器件 5.2.2 总体框图file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif 5.2.3输入输出开关量的定义以下为典型铣床数控系统对输入输出开关量的定义,在本章的例子中,有些开关量虽然给出了定义但并未使用。 XS8插座中的I30—I39、O28—O31信号与XS11和XS21插座中各同名信号均为并联关系,留给手持单元使用,直接由XS8引出。 对输入I和输出O重新标号为X和Y,是为了与PLC状态显示相一致,在PLC编程中也更方便。X0.0、X0.1…X1.2与I00、I01…I10相对应。即X0代表PLC输入第0个字节,X1代表PLC输入第1个字节;X1.3代表PLC输入第1个字节的第三位,即输入开关量的I11 。 XS21(DB25/F)未用。 XS8(DB25/F头针座孔)手持单元接口: l XS10(DB25/F头针座孔)输入接口(I0~I19): l XS11(DB25/F头针座孔)输入接口(I20~I39): 引脚号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 与XS8并联,用于手持单元的坐标选择输入、增量倍率输入、使能按钮输入; | | | | | | | | |
l XS20(DB25/F头孔座针)O0~O15: 引脚号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 急停回路驱动KA继电器控制动力电源的输出端子 (见图2.10.1) | | | | 急停回路与超程回路的串联的接入端子 (见图2.10.1) | | | | | | | | | | | | |
5.2.4 电气原理图简介 下面以示意图的形式,给出电气原理图的主要部分。对于线号,仅给出了在不同的页面均出现的线缆的线号。 5.2.4.1电源部分 在本设计中,照明灯的AC24V电源和HNC-21的AC24V电源是各自独立的;工作电流较大的电磁阀用DC24V电源与输出开关量(如继电器、伺服控制信号等)用的DC24V电源也是各自独立的,且中间用一个低通滤波器隔离开来。 总电源进线、变压器输入端等处的抗干扰磁环和高压瓷片电容未在图中表示出来。 图5.2.2中QF0~QF4为三相空气开关;QF5~QF11为单相空气开关;KM1~KM4为三相交流接触器;RC1~RC3为三相阻容吸收器(灭弧器);RC4~RC7为单相阻容吸收器(灭弧器);KA1~KA10为直流24V 继电器;V1、V2、V3、VZ为续流二极管;YV1、YV2、YV3、YVZ为电磁阀和Z轴电机抱闸。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif表示该部分信号在其他原理图中需要使用。 5.2.4.2继电器与输入输出开关量 继电器主要是由输出开关量控制的,输入开关量主要是指进给装置、主轴装置、机床电气等部分的状态信息与报警信息。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif图中KA1~KA10为中间继电器; SQX-1、SQX-3分别为X轴的正、负超程限位开关的常闭触点; SQY-1、SQY-3分别为Y轴的正、负超程限位开关的常闭触点; SQZ-1、SQZ-3分别为Z轴的正、负超程限位开关的常闭触点; 440为来自伺服电源模块与伺服驱动模块的故障连锁; 100为图5.2.2中DC24V 50W开关电源的地; file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif 图中100,为图5.2.2中DC24V 50W开关电源的地; 手持单元的部件标识为31,并由PMC系统参数中按其部件号来引用该设备。(参数设置见第三章) file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif 5.2.4.3主轴单元接线图 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif 5.2.4.4伺服驱动器接线图 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif 用HSV-11型伺服驱动器驱动1FT6系列伺服电机时要特别注意: 伺服电机电源线V、W应该与图5.2.7所示的接法交换。 各电缆线的连接见图5.2.8。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.gif 5.3 数控车床系统设计举例 5.3.1系统简介机床:两坐标卧式车床,带四刀位自动刀架; 控制柜结构:强电控制柜+操作站; 主轴:普通异步电机,机械手动换档变速。 表5.3.1 典型车床数控系统设计主要器件 5.3.2总体框图file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.gif 5.3.3 输入输出开关量定义以下为典型车床数控系统对输入输出开关量的定义,在本章的例子中,虽然有些输入输出开关量给出了定义,但并未使用。 XS8手持单元给出了定义,但在本例中没有使用。 XS21(DB25/F)未用。 XS8(DB25)手持单元接口: l XS10(DB25/F头针座孔)输入接口(I0~I19): l XS11(DB25/F头针座孔)输入接口(I20~I39): 引脚号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 与XS8并联,用于手持单元的坐标选择输入、增量倍率输入、使能按钮输入; | | | | | | | | |
l XS20(DB25/F头孔座针)O0~O15: 引脚号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 急停回路驱动KA继电器,控制动力电源的输出端子(见图2.10.1) | | | | 急停回路与超程回路的串联的接入端子 (见图2.10.1) | | | | | | | | | | | | |
5.3.4 电气原理图简介 下面以示意图的形式,显示了电气原理图的主要部分,对于线号仅给出了在不同的页面均出现的线缆的线号。 5.3.4.1电源部分 在本设计中,照明灯的AC24V电源和HNC-21的AC24V电源是各自独立的;系统中没有电磁阀因此只用了一个DC24V 100W的开关电源,在开关电源进线侧用一个低通滤波器与伺服控制电源(AC220V)隔离开来。 总电源进线、变压器输入端等处的磁环和高压瓷片电容未在图中表示出来。 图5.3.2中QF0~QF4为三相空气开关;QF5~QF10为单相空气开关;KM1~KM6为三相交流接触器;RC1~RC4为三相阻容吸收器(灭弧器);RC5~RC10为单相阻容吸收器(灭弧器);KA1~KA8为直流24V 继电器; file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gif 5.3.4.2继电器与输入输出开关量 继电器主要是由输出开关量控制的,输入开关量主要是指进给装置、主轴装置、机床电气等部分的状态信息与报警信息。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.gif 图5.3.3中,KA1~KA8为中间继电器; SQX-1、SQX-3分别为X轴的正、负限位开关的常闭触点; SQZ-1、SQZ-3分别为Z轴的正、负限位开关的常闭触点; 420为来自伺服电源模块与伺服驱动模块的故障连锁; 100为图5.3.2中DC24V 50W开关电源的地; file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.gif 图5.3.4中,100、24V,为图5.3.2中DC24V 100W开关电源的输出; file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.gif 因为没有手持单元,所以XS8中的两个急停回路引脚需要短接起来,如图5.3.5所示。 5.3.4.3伺服单元接线图 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.gif
|