笼型异步电动机的启动电流很大,一般为其额定电流的4~7倍,最大时甚至达到额定电流的十余倍。因此,笼型异步电动机的启动问题是它在运行过程中的一个特殊问题。启动方式选择不当,不仅直接影响被控电动机负载的正常运行,而且会给电网带来不利的冲击。所谓启动方式的选择,就是要决定两件事情:一是需要不需要采取减压启动方式;二是要选用哪一种减压启动方式。为了达到合理选用的目的,应从以下几个方面进行综合考虑:①电动机的启动转矩必须大于其负载阻力矩(又称负载转矩)。
②必须考虑电动机启动时对电网的影响,一般可根据被控电动机容量与电网容量(或电源变压器容量)之比决定启动方式,参见表。
表 启动方式与电源容量的关系



③应考虑负载性质与对启动的要求。表5-8示出了启动方式与负载的关系,可供具体确定启动方式时参考。
选用启动器时,首先应对各种启动器的特点进行分析比较,先确定启动器的型号。然后再根据被控电动机的功率决定启动器的容量等级。最后再按电动机的额定电流选择热元件的规格。
启动方式与原则:全压启动是最好的启动方式之一,它是将电动机的定子绕组直接接入额定电压启动,因此也称为直接启动。全压启动具有启动转矩大、启动时间短、启动设备简单、操作方便、易于维护、投资省和设备故障率低等优点。所以,只要被拖动的设备能够承受全压启动的冲击力矩,启动引起的压降不超过允许值,就应该选择全压启动的方式。全压启动的缺点是启动电流大,笼型异步电动机的启动电流一般为额定电流的5~8倍,如果电动机的功率较大,电动机的启动电流将会引起配电系统的电压显著下降,影响接在同一条供电线路上的其他电气设备的正常工作,或者在某种情况下规范不允许采用全压启动时,可采用降压启动。降压启动的方法较多,传统的降压启动方式有:电阻降压启动、Y-△降压启动、延边△降压启动、电抗器降压启动及自耦降压启动等。高压电动机的降压启动传统设计首先考虑用电抗器降压启动,如不满足要求时考虑自耦降压启动。低压笼型异步电动机降压启动,一般选Y-△降压启动,在达不到要求时,再选择延边△降压启动、电抗器降压启动及自耦降压启动。如果降压启动不满足转矩的要求时,再选用绕线式异步电动机的启动方式。现在设计中多采用软启动器降压启动。
更多相关知识,请点击左下角“阅读原文”继续阅读
关注电工学习网官方微信公众号,第一时间获取最新的经验及基础知识文章,请点击标题下“电工电气学习或直接添加帐号:“dian_gon关注。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 一键登录:

x

9

主题

341

回帖

1601

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1601
发表于 2017-6-1 19:10:03 |
小弟默默的路过贵宝地~~~

6

主题

364

回帖

1678

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1678
发表于 2017-6-2 00:01:49 |
以后就跟楼主混了!

7

主题

382

回帖

1724

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1724
发表于 2017-6-10 10:47:14 |
我回帖楼主给加积分吗?

6

主题

326

回帖

1512

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1512
发表于 2017-6-14 09:39:04 |
这么版块的帖子越来越有深度了!

2

主题

341

回帖

1546

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1546
发表于 2017-7-12 07:41:23 |
感谢我的机械网给我们提供的平台,谢谢楼主的资料,大家一起学习。
发表于 2017-12-22 22:20:49 |
我的机械网(www.mejxw.com)是中国机械行业门户网站,为大家提供海 量免费的机械设计资源,范围涉及机械设计加工制造、智能化机器人、液压 电气、软件应用、行业咨询、机械兼职等各个层面,现诚邀您的加入,共同学习,共同进步!
发表于 2018-12-2 03:26:25 |
Ross
发表于 2019-1-15 21:55:06 |
谢谢楼主
快速回复 返回顶部 返回列表