<新电工手册>上下册,前清华校长力荐 免费领书|<电力工程电气设计手册(电气一次+二次)> 电气CAD图纸免费领取!(至少5000套)(点蓝字,免费领资料↑↑)
一、项目描述 按下电动机启动按钮,电动机启动运行在5Hz所对应的转速;延时10s后,电动机升速运行在10Hz对应的转速,再延时10s后,电动机继续升速运行在20Hz对应的转速;以后每隔10s,则速度按下图依次变化,一个运行周期完后会自动重新运行。按下停止按钮,电动机停止运行。
二、项目实现 1 、MM440 变频器的设置 MM440变频器数字输入“5”、“6”、“7”、“8”端子通过P0701、P0702、P0703、P0704参数设为15段固定频率控制端,每一频段的频率分别 由P1001~P1015参数设置。变频器数字输入“16”端子设为电动机运行、停止控制端,可由P0705参数设置。
2 、PLC 的I/O 分配 I0.0,电动机运行,对应电动机运行按钮SB1; I0.1,电动机停止,对应电动机停止按钮SB2; Q0.0,固定频率设置,接MM440数字输入端子“5”; Q0.1,固定频率设置,接MM440数字输入端子“6”; Q0.2,固定频率设置,接MM440数字输入端子“7”; Q0.3,固定频率设置,接MM440数字输入端子“8”; Q0.4,电动机运行/停止控制,接MM440数字输入端子“16”
3.PLC 程序设计 PLC程序应包括以下控制: (1)当按下正转启动按钮SB1时,PLC的Q0.4应置位为ON,允许电动机运行。 (2)PLC输出接口状态、变频器输出频率、电动机转速变化 (3)当按下停止按钮SB2时,PLC的Q0.4应复位为OFF,电动机停止运行。
4 、操作步骤 (1)连接电路图,检查接线正确后,接通PLC和变频器电源。 (2)恢复变频器工厂默认值,P0010设为30,P0970设为1。按下变频器操作面板上的“P”键,变频器开始复位到工厂默认值。 (3)电动机参数按如下所示设置,电动机参数设置完后,设 P0010为0,变频器当前处于准备状态,可正常运行。 P0003设为1,访问级为标准级; P0010设为1,快速调试; P0100设为0,功率以kW表示,频率为50Hz; P0304设为230,电动机额定电压; P0305设为1,电动机额定电流; P0307设为0.75,电动机额定功率; P0310设为50,电动机额定频率; P0311设为1460,电动机额定转速; P3900设为1,结束快速调试,进入“运行准备就绪”。