上期,小编给大家介绍了接触器、开关、继电器等的检测方法,这篇将会继续介绍变压器和电动机的部分。
传送门:电工基础,电气常用部件的检测方法,需要的请转走!接触器,开关,继电器,讲得很明白!
☆变压器的检测方法
1.电力变压器的检测方法


电力变压器的体积一般较大,且附件较多,在对电力变压器进行检测时,可以通过检测其绝缘电阻值、绕组间电阻值以及油箱、储油柜等,判断电力变压器的好坏。
电力变压器绝缘电阻值的检测


可通过兆欧表检测电力变压器的绝缘电阻,判断电力变压器的好坏,通常电力变压器的绝缘电阻值不应低于出厂时标准值的70%,检测电力变压器的绝缘电阻时,将兆欧表的黑色测试线接到电力变压器的外壳上,红色测试线接到电力变压器的套管导线(高压侧或低压侧),测量时以120转/分钟的速度顺时针摇动兆欧表的摇杆,此时兆欧表刻度盘上所指示的电阻数值便是电力变压器的绝缘电阻值(电阻值约为500MΩ左右)。

电力变压器绝缘电阻的检测主要有三组,即初级绕组与次级绕组之间、初级绕组与外壳之间、次级绕组与外壳之间,检测时的绝缘电阻值应大于500MΩ,若绝缘电阻值较小,则说明变压器绝缘性能不良,本身已经损坏。

电力变压器绕组间电阻值的检测


在对电力变压器进行检测时,还应对各绕组之间的电阻值进行检测,判断绕组间是否有断路或短路的情况,下面以三相电力变压器(10 kV/0.4 kV)为例,介绍绕组间电阻值的检测方法。


一次绕组间(高压侧)电阻值的检测


首先对电力变压器一次绕组之间的阻值进行检测,将万用表档位调至“×1”电阻档,然后用两只表笔分别搭在一次绕组的三个引脚上。正常情况下,可以测得三组数值,即A相和B相之间、A相和C相之间以及B相和C相之间(实测变压器初级绕组A相和B相之间的阻值为3Ω左右)。

正常情况下,测得电力变压器初级绕组A相和B相之间、A相和C相之间以及B相和C相之间的电阻值在3Ω左右。若测得的阻值为无穷大,则说明一次绕组间有断路的故障。

二次绕组间(低压侧)电阻值的检测
接着对电力变压器二次绕组之间的阻值进行检测,二次绕组a相、b相和c相之间阻值的检测方法与初级绕组相同。除了对相间的阻值进行检测,还应对各相与零线之间的阻值进行检测,检测时将万用表调至电阻档,将黑表笔搭在零线(N)端,红表笔分别搭在二次绕组各个引线上,实测变压器二次绕组A相和B相之间的电阻值为1Ω左右。

正常情况下,电力变压器二次绕组各个引线(a相、b相、c相)与零线(N端)之间的阻值接近1Ω(二次绕组线圈较少),若出现无穷大的情况,则说明电力变压器二次绕组有断路的情况。


如对电力变压器进行检修时,还应注意检查以下几点:
●对电力变压器进行耐压试验。正常工作电压在1.5kV以下时耐压不低于25kV;工作电压20~25kV之间的耐压不低于35kV。
●检测电力变压器调压装置及分接开关等器件,并转动调压装置,看操作是否灵活,以及触点是否紧固等,且接触点之间的电阻不应大于0.1Ω。
2.电源变压器的检测方法
电源变压器一般应用在机械设备的控制电源、照明、指示等地,由于受环境和使用寿命的影响,很可能出现损坏的情况,实测若电源变压器损坏,则需要使用同型号进行代换,在对电源变压器进行检测前,应首先区分其一次绕组和二次绕组,一般情况下电源输入端为一次绕组,输出端为二次绕组。

对于电源变压器的检测,主要是在断电状态下检测其初级绕组和次级绕组的电阻值,判断是否正常。


电源变压器初级绕组电阻值的检测


首先将万用表调至“×100”电阻档,将两只表笔分别搭在电源变压器一次绕组的两个引脚上,观察万用表的读数,正常情况下,万用表检测的电阻值约为400Ω,若电源变压器一次绕组的阻值出现0或无穷大的情况,则说明其绕组已经损坏。

电源变压器二次绕组电阻值的检测


接着检测电源变压器二次绕组的电阻值,由于电源变压器为降压变压器,其二次绕组匝数较少,因此应将万用表调至“×1”电阻档,将两只表笔分别搭在电源变压器次级绕组的两个引脚上,正常情况下,万用表检测电源变压器二次绕组的电阻值约为3Ω,若电源变压器二次绕组的阻值出现无穷大的情况,则说明其绕组已经断路损坏。

3.开关变压器的检测方法
开关变压器一般应用在电子产品中,由于开关变压器的次级绕组有多组,因此在进行检测前,应首先区分开关变压器的一次绕组和二次绕组,若检测开关变压器本身损坏,则应进行更换。

对于电源变压器的检测,可以在开路状态下或在路状态检测其一次绕组和二次绕组的电阻值,判断是否正常。


开关变压器一次绕组电阻值的检测
首先对开关变压器一次绕组间的电阻值进行检测,检测时可将万用表调至“×10”电阻档,用两只表笔分别搭在开关变压器一次绕组的两个引脚上(①脚和②脚),不同的开关变压器一次绕组的电阻值差别很大,必须参照相关数据资料,若出现偏差较大的情况,则说明变压器损坏。

开关变压器二次绕组电阻值的检测
接着对开关变压器二次绕组的电阻值进行检测,开关变压器的二次绕组有多个,有些绕组还带有中心抽头,因此在进行检测时应注意绕组的连接方式。下面以③脚、⑤脚和⑦脚连接的绕组为例,保持万用表“×10”电阻档,并将表笔分别搭在③脚和⑦脚上,③脚和⑤脚、⑤脚和⑦脚的检测方法相同。正常情况下开关变压器二次绕组之间的电阻值范围较大,具体值应参照相关资料,若出现偏差较大的情况,则说明次级绕组已经损坏。

开关变压器一次绕组和二次绕组之间绝缘电阻值的检测


此外,还应对开关变压器一次绕组和二次绕组之间的绝缘电阻值进行检测,检测时将万用表调至“×10 k”电阻档,一只表笔搭在开关变压器一次绕组的引脚上,另一支表笔搭在二次绕组的引脚上以①脚和14脚连接的绕组为例,其他引脚的检测方法相同。正常情况下开关变压器一次绕组引脚和二次绕组引脚之间的电阻值为无穷大,若出现零有固定阻值的情况,则说明开关变压器绕组间有短路故障,或绝缘性能不良。

1.直流电动机的检测方法
普通直流电动机内部一般只有一相绕组,从电动机中引出有两根引线,检测直流电动机是否正常时,可以使用万用表检测直流电动机的绕组阻值是否正常。将万用表量程调至“200”电阻档,把万用表红黑表笔分别搭在小型直流电动机的两只绕组引脚端,正常情况下,普通直流电动机(两根绕组引线)的绕组阻值应为一个固定数值(实际检测阻值为100.2Ω);若实测为无穷大,则说明该电动机的绕组存在断路故障。

2.交流电动机的检测方法
交流电动机内部多数包含有两相绕组,但从电动机中引出有三根引线,其中分别为公共端、启动绕组、运行绕组,检测交流电动机是否正常时,可使用万用表检测单相交流电动机绕组阻值时,需分别对两两引脚之间的3组阻值进行检测。将万用表量程调至“2k”电阻档,把万用表红黑表笔分别搭在交流电动机的任意两只绕组引脚上即可。

正常情况下,交流电动机(三根绕组引线)两两引线之间的3组阻值,应满足其中两个数值之和等于第三个值;若3组数值任意一阻值为无穷大,说明绕组内部存在断路故障。

本文选自《零基础学电工轻松入门》,由机械工业出版社E视界整理发布。
点击菜单“更多互动”-“微信群”申请加入交流学习群!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 一键登录:

x

1

主题

378

回帖

1737

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1737
发表于 2017-5-27 12:23:21 |
投楼主一票,不用谢哦!

4

主题

306

回帖

1469

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1469
发表于 2017-5-28 04:22:24 |
收藏了,改天让朋友看看!

7

主题

358

回帖

1676

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1676
发表于 2017-6-15 13:57:52 |
以后就跟楼主混了!

6

主题

343

回帖

1611

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1611
发表于 2017-7-15 11:36:18 |
感谢我的机械网给我们提供的平台,谢谢楼主的资料,大家一起学习。
发表于 2017-12-23 17:57:30 |
百变栗子祝我的机械网越办越好!
发表于 2018-11-14 05:39:46 |
6723457568
发表于 2018-11-15 05:15:53 |
尋歡莋楽
发表于 2021-11-30 02:35:50 |
不错哦,楼主这是要火的节奏啊!
发表于 2021-12-1 21:05:23 |
写得实在太好了,我唯一能做的就是默默顶贴!
快速回复 返回顶部 返回列表